Geaarde stopcontacten blijken niet geaard, en nu?

Geaarde stopcontacten blijken niet geaard, en nu?  

Onderwerp van marieke1971

Terug naar de lijst
  1. koen
    min x min = plus

    Toon alleen de berichten van koen
    in natte ruimtes dienen alleen apparaten met randaarde te worden gebruikt of welke dubbel geisoleerd zijn.

    als een wcd een geaard type is, maar de randaarde is niet aangesloten is dit zeer gevaarlijk.
    - aarddraad erbij trekken/alle draden (naar dit wcd) opnieuw trekken
    of
    - wdc zonder randaarde monteren.

    van hoe het nu zit zal elke electricien zich in z'n graf omdraaien...... niet zo laten zitten! eventueel alle wdc's met RA controleren.

    eigen woning of huurhuis?
  2. koen
    min x min = plus

    Toon alleen de berichten van koen
    quote:
    Dit schreef marieke1971


    Een huurhuis
    En de woningstichting zegt dat het zo veilig is, want oude huizen.


    zeg maar dat dit vroeger ook absoluut zou worden afgekeurd. mogelijk heeft een vorige bewoner de wcd's vervangen, of de aannemer die een keukenrenovatie heeft gedaan zich er met een jantje-van-lijen heeft afgemaakt.

    als je goed uitlegt wat er aan de hand is, kan ik me niet voorstellen dat ze je laten barsten.