    In augustus/september vorig jaar hebben we de oude stoppenkast die de vorige bewoners nog hadden, laten vervangen door een moderne met aardlekschakelaars.
    Oktober begon af en toe (kon dagen/weken goed gaan) een bepaalde ALS eruit te springen. Apparatuur (zoals koelkast) losgekoppeld ook oude bedrading onder carport laten weghalen. Toen leek het probleem weg.
    April zijn we verhuisd en half mei (ruim 6 maanden later) begon het plotseling weer. Nu gelukkig vaker (soms meerdere keren per dag) en konden we het traceren naar 1 groep (keuken/garage). Alle apparatuur die op die groep zit eraf, buitenlamp garage los en toch nog problemen.

    Inmiddels (gisteren) heeft de elektricien de betreffende groep achter een andere ALS geplaatst en is alle randaarde in de verdeeldoos naar de verschillende stopcontacten in de garage los gekoppeld. Tot nu toe geen uitval. Over een paar dagen sluit ik de randaarde weer één voor één aan als het goed blijft gaan. Hopelijk is dat zo, dan kunnen we uitsluiten dat het probleem in (nieuwe) keuken zit. We gaan het zien...