Of er met bedrading gerommeld moet worden hangt helemaal af of alle 3 de kookgroepen wel op dezelfde plaats beschikbaar zijn in de keuken.
Voor 3 fasen heb je 3 groepen nodig.
Het lijkt erop dat groep 7 al aanwezig was en met de verbouwing groepen 11 en 12 erbij zijn gemaakt.
Vermoedelijk is door het gebruik van een 1 fase kookplaat de beide extra groepen niet gebruikt. Als de keukenboer het heeft nagekeken zou ik verwachten dat de andere 2 groepen dus in de keuken beschikbaar zijn.
Als ik het goed herinner mogen de 3 groepen niet allen door dezelfde buis van de meterkast naar de keuken. Het is dus niet door even wat rommelen op te lossen als er geen 3 groepen beschikbaar zijn in de keuken..
Persoonlijk zou ik de keukenboer vragen hoe zij dat zien, aangezien deze en de fout heeft gemaakt, maar ook zou moeten weten wat allemaal beschikbaar is aan spanning in de keuken.