precies zoals arno aangeeft, maar ik snap niet waarom er boven 2 bruine draden + 1 zwarte draad zit
Gelukt! 😊
Onderwerp van Pi
-
25 apr '20 - 22:24:12
-
ik zou boven 1 bruine + 2 zwarte draden verwachten.
25 apr '20 - 22:38:29 -
heb je een spanningzoeker? als je dan heel voorzichtig bent (en de stroom 'erop' laat staan) kan je vanaf boven elk aansluitpunt controleren.
nergens aanzitten, gewoon de spanningzoeker te gebruiken of je stroom hebt waar het moet (afhankelijk van de schakelstand boven).en geen stroom waar dat niet zou moeten.
er zijn 5 mogelijke storingen:
- schakelaar boven defect
- schakelaar boven draden op de verkeerde pool van de schakelaar gemonteerd (gebeurt zelden)
- draadbreuk in een van beide zwarte draden die naar beneden lopen (kleine kans)
- schakelaar beneden defect
- schakelaar beneden 2 van de 3 zwarte verwisseld (grote kans)
als het goed is zit er bij de lamp 1 blauwe een 1 zwarte draad.
uit de foto's maak ik op dat beide schakelaars (boven en beneden) er hetzelfde uitzien. de kans dat een van deze schakelaars door een vorige bewoner is vervangen door een verkeerd type lijkt onwaarschijnlijk.26 apr '20 - 07:11:35 -
quote:
Dit schreef Pi
Gelukt!
Ik moest boven de 2 zwarte draden verwisselen.
super!26 apr '20 - 09:59:53
FILTER: alleen de 4 berichten van koen x